Блок управления Satronic (Honeywell) MMI 962 mod 23
Для газовых горелок с наддувом
Клеммы для сервопривода воздушной заслонки
Встроенный дистанционный перезапуск
Возможный датчик пламени:
- Зонд ионизации
- Инфракрасный датчик
Топочный автомат MMI 962.1 для газовых горелок
осуществляет управление и контроль газовых и
комбинированных горелок с наддувом любой номинальной
мощности (испытан и утвержден согласно EN 298).
Если подсоединен сервопривод воздушной заслонки, возможен
2-ступенчатый режим работы с двумя топливными клапанами
или модулируемый с одним топливным клапаном.
Различные обозначения типов и моделей идентифицируют
топочные автоматы согласно временным интервалам,
а также в соответствии с национальными стандартами.
Топочный автомат MMI 962.1 Мод. 23 может использоваться
в качестве замены MMI 812 Мод. 23 или MMI 812.1 Мод. 23.
Технические данные
Рабочее напряжение 220 / 240 В (-15…+10%)
50 Гц
Отклонения колебаний
частоты переменного тока результат в пропорциональном
определении времени
Предохранитель на входе 10 А быстродействующий,
6 А с задержкой срабатывания
Энергопотребление приблизительно 10 ВА
Максимальная нагрузка на клеммы:
- Кл. 3 2.0 А, cosφ 0.2
- Кл. 4, B 2.0 А, cosφ 0.4
- Кл. 5, 6, C 1.0 А, cosφ 0.4
Всего 5.0 А, cosφ 0.4
Чувствительность 1.0 µА
Минимальный необходимый
ток ионизации 5.0 µА
Кабель датчика пламени макс. 20 м
Реле давления воздуха рабочий контакт 4.0 А, 230 В
Ожидание причины
неисправности нет
Датчики пламени
- ионизационный зонд
- инфракрасный датчик IRD 1020.1
Вес, включая цоколь 350 г
Положение при установке любое
Класс защиты IP 44
Допустимые климатические
условия для прибора и
датчика пламени влажность макс. 95% при 30ºC
Допустимый диапазон
температуры
- Эксплуатация -20ºC ... +60ºC
- Хранение -20ºC ... +80ºC
Образование льда, воздействие
воды и конденсация не допускается
Код идентифик. по EN 298 BTLLXN